登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:大神请进,松下FPsigma系列的PLC FPG -C32T 32K 运算错误!!
点击:2643 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
595274276
是这样的,原来设备上的松下PLC FPG-C32T 12K 通讯口坏了,重新买了一个同样型号的PLC,只是容量是32K的!把原程序下载到新PLC后,给信号到X2(伺服运转信号),就出现运算错误(看图),后来又找了一个型号容量都一样的PLC下载程序后,结果还是出现同样的问题,都不知道怎么搞了,求大神解救!!
15-12-25 15:36
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你高速脉冲输出的数据都是0,当然是运算错误了。你查找一下D68/D66/D78/D80是数据是谁传给的。
15-12-25 17:07
2楼
编辑
引用
管理
ytleader
应该是设定问题
15-12-25 17:11
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
没用过这个型号,看设置这款好像不支持轴类控制。再者那些加减速时间,初始速度和运行速度都为0,所以无法运行了
15-12-25 20:05
4楼
编辑
引用
管理
977998309
是脉冲输出口没有定义,没有这选项啊,
PLC机型选对了没。。。
15-12-26 10:13
5楼
编辑
引用
管理
595274276
一开始不是0的,运算错误之后才变0的!
15-12-28 08:23
6楼
编辑
引用
管理
595274276
发现PLC版本不一样,坏的写着是Ver.1.25,新的是Ver.1.40,还有删了F171那条指令救不报警了,太奇怪了!
15-12-28 08:32
7楼
编辑
引用
管理
595274276
运算错误才显示0的!
15-12-28 08:42
8楼
编辑
引用
管理
hike_1
出现脉冲输出指令的运算错误情况,一般都是参数设置或参数计算有问题,检查基底速度最高速度加减速时间这些参数是怎么来的,脉冲输出驱动时这些指令不能为0的
15-12-28 08:45
9楼
编辑
引用
管理
gkong直播员
yy
15-12-28 11:03
上一页
下一页
工控新闻
稳居国产伺服第二丨雷赛伺服2025年上半年继续高速增长
第十届“创客中国”智能机器人中小企业创新创业大赛决赛在普陀举办
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
工业领域首个基于开源鸿蒙的“工鸿”在鸿蒙生态大会上发布
倍福|校企合作
西克|读码器 Lector8 硬软双更新?这次诚意满满!
更多新闻资讯