登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:SMART PLC的AT04模块频繁报故障
点击:888 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wanyawei
设备上用到了SMART PLC,其中AT04模块最近老是指示灯全闪,到底怎么回事哇。。。
15-12-25 10:28
1楼
编辑
引用
管理
osp321
有可能是“上/下溢出”报警或者“断线”报警造成的,看看属性里面,把溢出前面对勾都去掉试试。主要是传感器返回的数据不在范围内。
平时检测到的数据都正常吗?
最后修改:
2015/12/25 11:20:16
15-12-25 11:17
2楼
编辑
引用
管理
wanyawei
平时是正常的,偶尔出现
15-12-25 15:11