主题:三菱PLC输入接线讲解

点击:2342 回复:30

从图来看,也构成了回路。
15-12-25 14:22

引用 ZCMY 在 2015/12/25 10:12:10 发言【内容省略】

最近一批三菱PLC抽风,输入公共端,一会过来的是标COM的,一会是过来标S/S的,,,
15-12-25 16:20

引用 mengx9806 在 2015/12/25 16:20:08 发言【内容省略】

那不是抽风,那是三菱的欧洲版本。后缀为ES/UL.表情
15-12-25 18:44
楼主这样接相当于两个24v电源直接并联了,没有隔离,而外接电源和plc内部电源无法保证完全一致,这样的话我感觉时间久了不好的。相当于两个开关电源并联了,危害呢。我不清楚,但感觉不合适的。
15-12-25 18:51
呵呵;把PLC的DC24V输出电源端上再外接个24V电源,有什么危害自己考虑;
15-12-25 20:05
呵呵;如果你买的是FX1S/FX1N这样的型号,那么公共端是COM的;
从FX3系列开始,包括FX3SA FX3GA FX3U的公共端都全部使用S/S,不再区分什么欧版了;
15-12-25 20:08
实际上好像不是这样接的呀,S/S端子哪去了。
15-12-25 20:40
三菱FX3系列之前的PLC FX1S/FX1N/FX2N在国内销售的是没有S/S端的,只能欧版的才带S/S;
现在FX3开始已经全部改为S/S公共端了;
15-12-25 21:08
为什么还要再加个外接电源?是自带的电源损坏了?如果没有,就就外接电源不要再加了。这你样接肯定也是能正常工作的,但这样有必要吗?
15-12-25 22:09
看了上面很多朋友的回复,学到了一此知识,感谢大家!
我的接法是正确的,大家可以进入我发布的网址看一下!
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDA2MzYyMw==&mid=401917394&idx=1&sn=4f13c39aa997b41103d71fa691b1f4f2#rd
15-12-28 09:21