主题:求助:变频器安装问题
点击:1816 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
moonar
变频器安装时上下距离别的物体要超过200MM对吧
但是现在我们车间已经焊好架子打好孔,我看下边只有二三十毫米,请问这样关系大不大?
05-06-09 10:37
1楼
编辑
引用
管理
dwbb
多大的变频?? 下边多开几个孔再加个风扇可放心使用.
05-06-09 10:55
2楼
编辑
引用
管理
moonar
1.5KW的,现在不是装在柜子里,是直接装外边的在框架上,下边就是电机,可以么?
05-06-09 11:25
3楼
编辑
引用
管理
njnjnj
可以
05-06-09 19:24
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-06-11 08:35
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不好!上下都有有100mm的空间距离。这是安装规范!当然,出不出事情,要看环境温度了。特别是电机也是发热体。距离太近了。不好。
05-06-11 13:44
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
就是100mm也够近的。
不过一般还是能用。
05-06-11 17:09