登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX系列PLC跟机器人通迅,要选择哪种网络? 请求建议!

点击:929 回复:11

PLC型号为三菱FX3U,PLC上装有以太网模块与485模块
想跟机器人做通迅,这个机器人控制器选型时应该选哪种网络选项?
附件 2015-12-22 14_20_25-rcx240.pdf - Adobe Reader.jpg
最后修改:2015/12/22 15:10:11
15-12-22 15:00
是FX3U-ENET-L模块吗?
红圈里建议使用EN。
15-12-22 15:30
嗯,有以太网模块当然使用EN(以太网)没有问题,我想知道如果用其它三种CC-LINK,DeviceNET,Profibus 通迅, PLC这边需要什么条件呢?
15-12-22 15:48
CC-LINK,DeviceNET,Profibus 用这些,那你PLC这边对应要有这样的网络模块
三菱的用CC-LINK多,可以在PLC这边加个CC-LINK的主站模块。
15-12-22 15:54
谢谢版主,那DeviceNET,Profibus 呢? PLC这边需要什么模块?
15-12-22 15:59
FX系列你只有以太网或者CC-LINK、485三种可以选择
15-12-22 17:42
其它两种可以对应其它厂家的PLC.
15-12-22 18:28
比如呢?
15-12-22 18:38
西门子的支持Profibus,DeviceNET可以看看台达PLC
15-12-22 20:16

引用 cfg168 在 2015/12/22 15:30:48 发言【内容省略】

是FX3U-ENET-ADP ,三菱的说法是 只能用于连接上位机! 怎么办?
15-12-23 09:28

上一页下一页