登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:索引寄存器怎么用?

点击:4008 回复:5

设备组成:PLC+4只称重模块(485通讯)+HMI
模块地址D200。  D181为1#称,D182为2#称,D183为3#称,D184为4#称的重量显示。
触屏上有两数值元件D200和D180,要求d180索引,即d200输入几就显示几号称的重量,用步科ET070做的只勾选了D180使用索引,稀里糊涂的正常使用了。今天用维纶的MT6056i怎么做也不成功,看了下说明只能设LW9200,可我就想设D200,请教各位师傅我应该怎样设置?
15-12-21 22:51
要么直接致电维伦的官方技术支持,要么更换触摸屏品牌,估计是这个功能因品牌或者型号而异的。
15-12-22 00:09
你说的有道理。
PLC程序中加了一间址寄存器也能解决了。
15-12-25 15:30
触摸屏还可以有索引寄存器?
我一直只是用PLC的索引寄存器,屏也有的话对于那些不支持索引寄存器的我就可以用屏解决
15-12-25 15:49

引用 高雅的雅 在 2015/12/25 15:49:03 发言【内容省略】

例如在FX1N里面,用M200Z0就此非法的,但是在FX3U没有问题
15-12-25 15:49
索引寄存器就是变址寄存器,可以从程序中解决,也可以用触摸屏的宏指令解决
15-12-25 16:08