登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX3U-64MT+FX2N-2DA与三菱变频器D720S系列。通过模拟量输出控制变频器频率

点击:2701 回复:10

附件 IMG_0501.jpg
 
附件 IMG_0502.jpg
附件 IMG_0504.jpg
附件 IMG_0503.jpg
[upload=jpg]/uploadImages12/adc03735ae7b48a255bb69fa7a7acd8e00fa0a6a.jpg#IMG_0505.jpg[/
附件 IMG_0506.jpg
upload]
有人做过没有。。请教下大神。。我的控制不了变频器。不知道是参数设置还是那里问题
15-12-19 17:59
将问题分为两个部分:
用外部模拟电压控制变频,看看变频是否能动。
如果不能动,是变频没设置好,如果能动,则是PLC的程序有问题。
15-12-19 18:08
小兄弟,这么好的搭配你为啥不做通信呢!
FX3U与D700通信最简单了。。。
15-12-19 18:58
他程序是通讯的    但是线没接对
15-12-19 19:02
楼主用的是通讯!
15-12-19 20:05
程序是做通讯,但接线是外部模拟量的。
15-12-19 20:54
呵呵;按你的接线是用4~20mA电流的信号控制频率,那么PLC程序也是要按电流设定,同时变频器上也必须设成电流输入默认的是0~10V电压信号;所以参数要修改;
15-12-20 09:19
上面几位从哪看出来程序是做通讯的;那条指令涉及到PLC与变频器通讯了?
人家标题都已经说了配的2DA模块,程序也是对FX2N-2DA的操作;
15-12-20 09:23
走485通讯,我已经玩过。这个没有玩过,所以,想把2DA模块玩会
15-12-21 20:37
现在是接2 4。
15-12-21 20:39