登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:90KW变频器过电压报警EOU1,频率显示0,摇表测量电机发现电机对地

点击:5918 回复:12

今天公司一台90KW的变频器报警了,报警号是EOU1,过电压了,到现场查看报警记录显示报警时母线电压为800V,随后启动设备实际测量母线电压确实升高到800V左右,几秒钟以后报警,说明变频器没问题,问题出在外围,可是在启动设备时观察电机,发现电机根本没转,变频器的频率显示也始终是0,最后拆掉电机线,用摇表测量电机发现电机对地了,更换电机后正常,我就奇怪了,电机对地不是应该报过电流或接地的吗,怎么会报过电压呢?电机根本没转,那上升的电压是从那来的呢?变频器是国产西林的
最后修改:2018/8/31 10:14:56
15-12-16 17:53
我也碰到过这种一样的情况,还请高手分析为什么会这样
15-12-16 18:05
理论上电机对地不是报过压,但实际应用中就很多是报过压的,继续关注高手讲述原理。
15-12-16 19:22
本人碰到过两次,电机接地西林变频器直接启动报过压的。哈哈。坐等高手解释解释
15-12-16 22:17
对啊,启动就报警,电机都没转,那多出来的电压是怎么来的呢?真是想不通啊
15-12-16 22:32
无独有偶,也是两天前,45Kw变频器先是报警过流停车,之后手动启动0%给定,就报过压,查看直流电压才540V,摇表测电机对地短路,更换电机后运行一直正常。起初还怀疑是变频器出问题导致负载故障。同样国外知名品牌变频器有两百台左右,第一次遇到这现象。
15-12-17 05:31
因为对地短路了启动变频器时IGBT有开关动作所以电容器的充电回路不是全部来自整流桥变成倍压整流了
15-12-17 07:39
有点想不通,就算是IGBT有开关动作,但电机没有转啊,也就是没有切割磁力线,应该不会有反馈电动势啊?还请高手帮忙解答地!谢谢
15-12-17 09:18
我也遇到过这种问题,等待解答。
15-12-17 09:34
不会是变频器内部编程错误
15-12-17 12:56

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯