登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱FR-A740变频器启动OC1故障
点击:4275 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
501157164
这周接到两台22千瓦一台30千瓦的三菱A740变频器客户反映说是启动就就报过电流不启动没事,拉回来之后上电测试打到PU模式启动嘀嘀嘀OC1。紧接着再试第二台启动还是OC1。第三台还是OC1。拆开机器看到PCB板子上的过孔有好多都是氧化了的看到有类似的帖子说用洗板水洗洗干净然后在补补过孔就好了抱着试试看的态度试试吧。。。。。。。希望大家多多献上良策。。。
15-12-16 13:03
1楼
编辑
引用
管理
1053287355
我清洗板子从来就没有好过
15-12-16 13:05
2楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
模块,驱动,cpu板都有可能,先换张cpu板替换试试
15-12-16 13:25
3楼
编辑
引用
管理
绍兴的酒鬼
三菱变频器的EOC之类是麻烦的事情,我有板子卖的。
15-12-16 15:19
4楼
编辑
引用
管理
501157164
谢谢大家我再试试
15-12-16 19:14
5楼
编辑
引用
管理
1371153470
论谈有解决这个的办法,触类旁通罢了,你找找,这个真要感,谢那位大神
15-12-16 19:33
6楼
编辑
引用
管理
450767466
估计没这么简单吧
15-12-16 22:06
7楼
编辑
引用
管理
1104868510
驱动电路不行与模块,电阻变大不接模块都会报OC,驱动板单上直流电,主板有频率上升但驱动没有输出的,还有检查下三相输入电路,修复驱动后,装模块试机。
短接三相检测电路的光耦的输出端。
15-12-16 23:21
8楼
编辑
引用
管理
绍兴的酒鬼
驱动板要吗?
15-12-17 11:56
9楼
编辑
引用
管理
501157164
要 怎么卖啊
15-12-17 14:30