主题:绕线式电机定子转子线其中一根接反,怎么不烧电机?
点击:1151 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1170050495
师傅们好,有一台天车,'故障反应速度慢,把电机转子线拆开,测量电机正常,电阻这一头有一根不通,顺着拖揽查到电阻正常,最后查出电阻一根线接到定子上,电机居然没烧,电机7.5kw,我理解不了,大家给分析分析……
15-12-15 09:17
1楼
编辑
引用
管理
zixuan00746
同问
15-12-15 16:22
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你这个等同于转子部分开路,此时只是转子力矩不足,加上行车电机不是持续工作,因此没有烧毁不奇怪
15-12-15 17:49
3楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
什么新鲜事都有啊,哪位行家说说什么原因,那定子不是缺相了吗怎么能运转