登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教 三菱FX2N-64MR 不能联动问题

点击:1368 回复:51

已换新的PLC。问题未解决
15-12-14 17:12
楼主有电脑吗?有联机监控一下程序吗?PLC相应的输出有输出吗?......
15-12-14 17:36
应该是联运控制输出条件不满足。楼主仔细检查下外部开关元器件。
15-12-14 17:38
没有图纸吗?
15-12-14 18:08
输出指示灯有没有亮?
输出实际有没有信号?
有就是后面的问题‘
继续向下找
么有就是PLC内部问题
换个点位
15-12-14 19:56
楼主,你电脑有没有上网?
如果你的电脑可以上网且有QQ的话,我给你在线支持
15-12-14 20:44
输出灯亮 也可能继电器坏了
这个很容易测量出来
15-12-15 09:44
电脑监控看输出,
15-12-15 10:32
1.你先看PLC上该输出点的指示灯有没有亮,如果没亮查程序。2.用简单点对点程序查看该点指示灯是否亮如果没亮查PLC硬件问题 3.如果亮了测该点有没有信号输出,如果没有查PLC硬件问题。3.如果排除了程序和PLC硬件问题就按线路逐步的测量检查线路
16-01-06 14:33
都没问题,会不会程序在使用过程中丢失?
16-01-28 11:29