主题:【话题】为什么有些人喜欢在plc编程中加200毫秒的短延时(20151214)

点击:3365 回复:37

如题,为什么有些人喜欢在plc编程中加200毫秒的短延时,红框中的延时t45看不出有什么用。
27和30的M12和M13复位C20又有何区别呢?谢谢!
附件 1.jpg
最后修改:2015/12/15 9:06:58
15-12-11 17:00
程序其他地方有用吧
15-12-11 17:06
这里的没看出来有什么用,不过短时延时在程序里面很有必要的,假如你采取的是感应器信号,你不可能让感应器感应到就立马执行下一个动作吧,最好延迟0.2S左右,再执行下一步动作,不要出现无缝衔接
15-12-11 17:30
计数完后,M13接通0.2秒钟。
15-12-11 18:06
我也是跟着学习了,如楼上所说确实很有必要
15-12-11 18:30
学习下
15-12-11 18:31
配合机器才知道有没有用
15-12-11 18:57
这样的一般是为了更加稳定
15-12-11 19:01
这是为了防止信号的误动作,延时是为了确认。这是工程设计经验。往往用于信号差模噪声比较强的场合。
15-12-11 20:12
感觉有用啊....
反正不要钱 不是吗?\
一切为了不出问题.