主题:三菱伺服电机正反转问题
点击:4357 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
我的NOKIA
现有一电机,是和PLC连接的,并且有外部手动控制器,在控制器上按正转按钮时,电机貌似转矩不够而不能带动链条,按反转按钮时却很好,这是为什么?是不是哪个参数没设置好,可奇怪的是,我把这个驱动器安装在其他同类型的设备上时正反转都很正常啊,起初我怀疑是电机问题,可换了也是一样啊
15-12-10 08:25
1楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
你的设备机械配重不均
15-12-10 08:27
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以看出一点你的设备机械有没问题,你从同样好的设备拆一个驱动到故障的设备上试不就可以试出来了
15-12-10 08:43
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
很明显是负载问题
15-12-10 08:59
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
外部负载的原因;
15-12-10 09:22
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
同意楼上,外部负载原因,检查一下哪里是否卡住等
15-12-10 09:27
6楼
编辑
引用
管理
chency_2008
应该说是正转时的负载有问题,你把别的设备拆一台过来试之
最后修改:
2015/12/10 9:31:04
15-12-10 09:30
7楼
编辑
引用
管理
fmsh12
原来接触过一个德国的直流电机,就感觉正反转的功率不一样大,不知道什么原因
15-12-10 09:31
8楼
编辑
引用
管理
yeyecun
可以看看机械设备是否卡住呢,驱动器换到其它设备没问题,就可以考虑是机械部分了吧。
15-12-10 09:36
9楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉是负载问题。