主题:一个4—20ma的变送器,和一个pt100的传感器,plc是西门子224xp0—10v输入,怎么能把变送器4—20ma变成0—10v接入plc
点击:4582 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
304445692
一个4—20ma的变送器,和一个pt100的传感器,plc是西门子224xp0—10v输入,怎么能把变送器4—20ma变成0—10v接入plc, 看网上说加一个500欧的精密电阻,另外西门子224xp接传感器怎么接线,谢谢各位回复
15-12-05 18:23
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个并电阻是可以的!
15-12-05 19:33
2楼
编辑
引用
管理
471590275
不行啊,,你自己看啊,,并电阻怎么会有0V的电压,,还有你224是什么高科技,,还有0--10V输入??在那买的啊
15-12-05 19:58
3楼
编辑
引用
管理
329345277
你这个好像是两线制的变送器貌似没法用
15-12-05 20:38
4楼
编辑
引用
管理
osp321
首先说;只要不是坏的,这个肯定能用。
并一个500欧的电阻没错啊,要1/4W或者1/2W的。直接将电阻两个管角接在A和M上就好。
这个小变送器出来的两根线,正接24V正,负接到PLC的A,PLC的公共点M接24V负。
最后修改:
2015/12/5 20:47:39
15-12-05 20:45
5楼
编辑
引用
管理
805709808
为什么一定要达到0V呢,4到20ma并联500电阻得到2到10V,只要在程序里对应好量程就可以啦
15-12-06 00:18
6楼
编辑
引用
管理
qinhya
224XP的模拟量通道不带隔离,建议楼主换个0-10V输出的变送器。烧了CPU不合算!
15-12-06 08:17
7楼
编辑
引用
管理
小谭
ok,这样做正确。
15-12-06 09:00
8楼
编辑
引用
管理
osp321
附件:
[
本地下载
]
15-12-06 21:38
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
两线制接法如下:
15-12-07 08:23