主题:各位老大: 请教各位变频调速的矢量控制是什么意思

点击:31499 回复:19

各位老大:
请教各位变频调速的矢量控制是什么意思?怎样用MM440实现闭环矢量控制?哪位大哥大姐能给一份MM440的手册看看?偶想用37Kw的变频器做闭环速度控制。多谢!
03-01-19 22:02
变频器的矢量控制是将输出的V,F经软件矢量化运算,模拟直流调速的概念。对速度控制精度较高。MM440加编码器反馈板就可实现闭环矢量控制。MM440的中文手册上http://www.ad.siemens.com.cn/download/software/as.asp下载。
03-01-21 11:00
所谓矢量控制,就是输出力矩带方向。数学里面不是分向量和矢量吗?向量就不带方向。例如在电梯行业广泛用到的变频器就是有矢量控制的。在电梯平层的时候变频器一般还有0。2-2HZ,在这样低速的情况下如果不具备矢量功能,一个问题是不能保证足够的力矩,再就是不能精确平层。
03-01-22 19:46
多谢各位帮助了,MM440如果使用无传感器矢量控制方式的话,是不是只要设定好同步转速,再打开无传感器矢量控制就可以了?手册里没有详细提及。如果我给定50hz频率运行,电机是以同步转速运行吗?这种模式对电机的极对数有要求吗?偶在一本较老的书里看到有的矢量控制只能用于4极电机,而且要让变频器自学习电机的相关参数才能保证矢量控制的精确,有那么麻烦吗?不要笑我,小弟在电气传动方面才出道。
03-03-15 01:43
矢量控制是将电机电流分为转距和励磁两个方向进行分别控制,可以用于高精度转速控制,转距控制等。MM440适用电机范围还可以,如果做矢量控制,自学习是一定要的,否则变频器如何计算两个电流分量呢。如果给定50HZ,电机可以按照同步转速运行,但此时变频器输出实际是高于50的。还有一个精度问题也要注意,因为无传感器的控制精度不高。另外此时电机的输出转距也下降了,因为50HZ以上电机处于恒功率运行状态。
03-03-20 10:36
我有440的中文手册,需要的话可以跟我联系
03-03-24 16:11
多谢楼上的大哥了。我找到手册了
03-03-24 16:40
所谓矢量控制,就是输出力矩带方向。数学里面不是分向量和矢量吗?向量就不带方向。例如在电梯行业广泛用到的变频器就是有矢量控制的。在电梯平层的时候变频器一般还有0。2-2HZ,在这样低速的情况下如果不具备矢量功能,一个问题是不能保证足够的力矩,再就是不能精确平层。
04-08-26 17:41

引用 CQ-CJJ 在 2004-8-26 17:41:00 发言【内容省略】

我没有做过电梯的控制,所以很感兴趣,你说的“平层”是指的在抱闸动作之前的时刻?抱闸抱死以后?电梯的矢量控制一般采用SLVC(无转速传感器反馈)?还是VC(有转速传感器反馈)?
04-08-26 21:41
楼上的那位仁兄
平层是指电梯停车在门区,此时,电梯内外门(轿厢门和厅门,厅门也叫层门)的地坎在同一水平面。
停车后,电梯的矢量控制一般是采用(无转速传感器反馈)