登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:罗茨风机改变频恒压控制,就用一个两线压力变送器和一台变频器,能实现吗?
点击:941 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
ynxfn
罗茨风机改变频恒压控制,就用一个两线压力变送器和一台变频器,能实现吗?
15-11-30 16:01
1楼
编辑
引用
管理
华星电仪
不知是为了节能还是为了什么,保证恒压,不用变频也可以用压力开关和风阀开度来实现
15-11-30 16:25
2楼
编辑
引用
管理
805709808
PID啊,变频器都可以实现PID控制的
15-11-30 17:38
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
风机实际工况呢?
15-11-30 17:51
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
有压力变送器和变频器就可以了,变频器要有PID功能,压力变送器选好量程。
15-12-01 07:40
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然可以。注意的是,罗茨风机不同于普通的风机泵类负载,他是恒转矩特性。所以变频器选型一定有给出足够的工程裕量。要按照重载选型。变频器选内部带PID闭环调节器功能的变频器。
15-12-01 13:57
工控新闻
尼得科电机(大连)有限公司荣耀上榜国家级绿色工厂
1—2月份国民经济开局良好 工业生产加快装备制造业支撑有力
英威腾拟定增募资不超5亿元 巩固工业自动化业务抢占AI数据中心赛道
前2个月广东出口机电产品7189.1亿元 同比增长25.9%
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
优必选与西门子重磅合作!万台人形机器人量产加速落地
“合”聚智造,“肥”获硕果!2026合肥自动化暨机器人展今日圆满闭幕!
更多新闻资讯