登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:四方E300-4T0007变频器显示FU.20

点击:2080 回复:9

一台四方E300-4T0007变频器上电显示正常,启动变频器运转正常,但是按下停止键变频器减速到0HZ时就显示FU.20,希望论坛里的各位大师指导一下怎样修理,谢谢大家!
15-11-29 19:34
加我微信1430521217
15-11-29 19:36
说明书里,此代码是什么意思。
15-11-29 20:46
说明书里,此代码是什么意思?同问。
15-11-29 20:48
介绍下代码什么意思?
15-11-29 22:11
意思是电流检测错误,更换霍尔,这个坏得最多它是正负电源供电的,环境不好最容易坏
15-11-30 13:32
这个变频器不带霍尔检测的,启动后只要不停机一直运行正常,只要接停止频率回到0HZ就显示Fu.20
15-11-30 18:15
你没有看到输出有两个!!!!
15-12-01 16:44
今天有空拿出来仔细检查,发现功率管下面的绝缘垫片有一个点绝缘破损,处理好绝缘就OK了,谢谢大家关心!
16-07-10 18:52
0.75KW的吗
16-07-11 17:00

工控新闻