登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】维修搓齿机定时停机(20151130)
点击:1328 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
1053370790
公司一台液压搓齿机最近出现液压油泵启动后五分钟准时停止,重新启动还是可以生产。控制部分是三菱FX2N PLC。数据线手头有,但是电脑是台式机,不愿意把台式机搬到现场去,和操作工沟通好等我把笔记本电脑申请回来再修,操作工答应了。然后就是去和领导申请要台笔记本电脑,领导通过就等老板签字了。等老板签字已经过了一星期,结果是把营销的一台给我用,没事,配置比台式机好,我就拿过来用了。去现场把程序读出来,程序不是很简单,大意寻找了下,找到一个问题点,刚解决别处打电话就匆匆的去了,这边以为好了就没管。这两天去现场溜达碰上操作工说还没好,老问题,回来找出程序一个个去注释,找出只有几个条件全部满足才能启动液压油泵,到底那一个有问题不知道,这好办,有那几个条件就在程序里面加几个计数器,看看那个计数器数字会往上加。一个油泵停一次就加一的,最后找找是一个润滑泵的压力开关在润滑泵工作检测不到压力,从而导致液压油泵停止。由于没有备件暂时把压力开关短接,让操作工注意下润滑,等新压力开关回来估计一星期后了。
最后修改:
2015/12/1 9:26:22
15-11-28 15:28
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
分享很详细的过程,一般程序是没问题,都是外围的输入信号出错,其实你不用调程序也能查出来,测试外围元件开关动作就可以了,你是想借机会让公司配台电脑给你玩玩吧
15-11-28 16:37
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主真会找机会买东西玩。
15-11-28 16:40
3楼
编辑
引用
管理
caojie0723
1楼说的好简单,觉得起始没那么容易,因为从楼主所述,故障点算是个隐性故障,当你测量时,故障点又回复到正常状态,盯着几个可能故障点输入信号死磕,也许就是一闪而过,眼睛还没反应过来,这边已经停机了,直接测量真没那么简单就能找的到故障点的。
15-11-28 17:12
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主的方法不错!
这样倒是方便找问题点!
15-11-28 17:16
5楼
编辑
引用
管理
lenyan13
在程序中加个计数器,这个主意不错。
15-11-28 21:26
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
属于应急修理了,需注意观察;找到了问题,不错。
15-11-29 06:20
7楼
编辑
引用
管理
lliu1978
没有原程序?还要自己注释啊!这种输出点的故障还好,要是中间点的故障就要头大了!故障虽小处理起来可麻烦啊!
15-11-29 06:43
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
一般润滑故障只能影响到机床动作,对于润滑故障能使液压停机这种设计还没有见到过。
15-11-29 10:40
9楼
编辑
引用
管理
kingyrh
可能是出于保护吧,有的程序对设备保护这块做的很到位的。
15-11-29 12:16
上一页
下一页
工控新闻
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
集装箱式SST直流移动智算中心重磅发布
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
Vision China 2026 | OPT全栈技术引爆展台热度 双轮驱动锚定智造未来
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
第二届TSN技术大赛圆满落幕
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
更多新闻资讯