主题:变频器报过载

点击:1207 回复:13

变频器误报过载,要是把报过载功能关闭会不会接着报过流呀?
15-11-26 20:19
如果是误报,可以的。
15-11-26 21:39
是否负载真的过载了?
15-11-27 11:08
没有把过载关闭的吧,只有把过载的阈值给提高吧,
15-11-27 11:14
说明书是这么描述的,别的厂家一般都描述成电子热继电器功能关闭,咨询过变频器厂家说关闭没用的提高X值。
15-11-27 22:15
过载关闭功能不知道有没有,调保护值有这个,调了就有损坏设备的可能。需要看是否真的过载还是误报。
15-11-28 08:41
是什么牌子的变频,不同的厂家差别应该很大吧。
15-11-28 12:21
关键是实际情况  首先检查是否真的过载  参数不要随意更改
15-11-28 20:07
  情况不清不楚,各种厂家不一样
15-11-29 22:30
误报调大保护值也要看原因,有的情况不起作用。
15-11-30 02:59