主题:台达PLC维修

点击:1482 回复:24

8楼可能是指这个帖子:232通讯故障
15-11-26 14:26
绑定。这个不好判断。。凭RUN灯说这个PLC好的。。有点悬啊。。有输出吗?
15-11-26 19:25
波特率被改了,软件默认9600改19200试试
15-11-27 00:15
有时候并不一定是烧通讯芯片,通讯端口电路的组成,除了通讯芯片之外,还有由分立元件组成的外围通讯电路,建议绘制出手工电路图并分析,最好是从通讯插座开始逐一检修。
最后修改:2015/11/27 1:01:36
15-11-27 01:00

引用 bnnyygy 在 2015/11/26 19:25:24 发言【内容省略】

有输出,工作一切正常
15-11-27 03:31

引用 ydc820 在 2015/11/27 0:15:57 发言【内容省略】

编程软件有搜索波特率功能
15-11-27 03:32

引用 cfg168 在 2015/11/27 1:00:24 发言【内容省略】

外围都查了啊,没问题。
15-11-27 03:33
看看TX RX处的2个贴片电阻
15-11-27 05:08
两个贴片电阻标102,实测阻值1K,没问题呀。
15-11-27 07:50
就是为了读取程序,可以用485口转接器试试看
15-11-27 09:44