主题:1pg应用
点击:424 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2860509067
三菱fx2n-1pg模块脉冲输出模式采用脉冲串加方向,怎样才让三菱mr-je伺服电机可以能正当转,要设什么参数?
15-11-24 10:39
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
同样参数设置成脉冲加方向类型,咋设置其他的使能、报警、电子齿轮比等,在PLC中写程序控制
15-11-24 11:11
2楼
编辑
引用
管理
2860509067
怎么控制它前向脉冲和反向脉冲,我现在只能控制前向脉冲。
15-11-24 11:29
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
输不输出方向信号,是由你给定的位置数据决定的。看下这个模块位置给定的缓冲区里数据说明。
15-11-24 13:23
4楼
编辑
引用
管理
qqbaobaolove
BFM#3 b9 说明书上写的很明白的
15-11-24 15:30
5楼
编辑
引用
管理
2860509067
我按说明书上的提示BFM#17的脉冲前面加了个负号TO k0 k17 k-20000 k1 都不可以
15-11-24 16:09