主题:台达变频器报PHL维修
点击:1180 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
893361683
台达VFD 1.5KW变频器上电报缺相,检查缺相检测电路,DR125、DR126两个51K电阻开路,更换正常。
15-11-20 17:09
1楼
编辑
引用
管理
教主
楼主能不能写仔细点,大家都好学习下。
15-11-20 18:33
2楼
编辑
引用
管理
453414193
很少遇见过这种电阻坏的
15-11-20 22:34
3楼
编辑
引用
管理
893361683
检测电路是检测相间380V交流电压的,每相用两个51K电阻串联降压,输入到817光耦检测。S相电阻坏导致光耦输出错误。图片大发不了。