有一台H2U的PLC,一开始好好的,突然在运行状态不能下载程序了,最后发现只能在STOP状态才可以,晕了。。。。。。想清除下数据,结果不能清除,更晕。。。。。。有没有遇到过的
15-11-19 08:33
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
PLC在运行本来就不可以下载的,要是这样也能下载你想想后果会多可怕,下载都是要STOP状态的
15-11-19 08:48
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
PLC虽然在运行,但机器没有在工作,没有什么危险,目前市场上的PLC绝大部分都支持运行状态下载,手册上也有介绍可以下载哦
15-11-19 09:23
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
好不好将这PLC格式化下,相当于恢复出厂的状态,这样看行不行。
15-11-19 10:15
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
试过了,只能STOP状态上载、下载,清除内存、软元件数据都不能操作。
15-11-19 10:50
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
原本就是要在STOP状态下操作的啊,要想运行状态下载必须选择“在线修改”功能才行!
15-11-19 18:00
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
在运行状态下载程序,随后会弹出一个提示框,大体意思PLC处于运行状态,需切换到STOP状态,是佛切换,点击是,PLC自动切换到STOP状态,下载完成后再提示是否切换到运行状态,在点是,PLC有自动切换到运行状态,我不是在线修改程序,也无法操作,同样提示通讯错误
15-11-20 08:14
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
听你说的是不是PLC有问题?能把程序清掉吗
15-11-20 19:52
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
不能清了,只能上下载。
15-11-21 08:38
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
那估计是PLC有问题
15-11-21 18:49