管理
zzn6737
直接上图:
15-11-19 07:56
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
BC相之间差块隔离片。
15-11-19 08:06
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
1053370790
在 2015/11/19 8:06:29 发言
【内容省略】
是的,这柜子就是前次摔过的。
http://m.gkong.com/bbs/415176.ashx
15-11-19 08:10
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
最右边的没有热缩管套住的是零线?这是空开的上口?
15-11-19 08:14
4楼
编辑
引用
管理
qinhya
你那柜子还能用吗?
15-11-19 08:16
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
隔离板可以自己加工一个,相间距离小,母排角容易放电要注意
15-11-19 08:35
6楼
编辑
引用
管理
fengyuwuzu20
这是个啥东东
15-11-19 08:59
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
母排间距的确太小了
15-11-19 09:26
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
目排间距,受开关结构限制吧。
15-11-19 12:20
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
加块隔离片应该不是很费事吧
15-11-19 15:42