主题:这活是不是该返工呢
点击:1783 回复:46
楼主
编辑
引用
管理
zzn6737
低压进线柜,因一时半会不投资买变压器,临时接入一路电源。看那工艺是不是该返工?小电流是没什么问题。
局部特写:
最后修改:
2015/11/18 20:54:21
15-11-18 20:53
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
应该还OK吧、见过比这更糟糕的。只是楼主的电柜使用在什么地方的,会不会影响使用?
15-11-18 20:56
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主是指热收缩管被螺线压住吗?
15-11-18 21:02
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
这样是没问题的。
15-11-18 21:21
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
没见过热缩管套得那么靠前去的,干嘛不把整个线耳直接套完包裹全去?
15-11-18 22:00
5楼
编辑
引用
管理
453414193
反正就是接触面积小了,要看使用情况了。
15-11-18 22:20
6楼
编辑
引用
管理
xquan
是时候返工了
15-11-18 22:34
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
都压到热收缩管了,线也接歪了,返工吧
15-11-18 22:56
8楼
编辑
引用
管理
471590275
什么东西??直接接母排上干什么啊??好危险的
15-11-19 01:57
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
开关可能失去保护作用了,需注意使用、或者靠 前一级保护。