主题:麻烦各位帮我看看这个提示是怎么回事,刚开始学着编程,谢谢各位了.
点击:1249 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
15-11-18 20:48
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
没有X8的。八进制,X0-X7,X10-X17,X20-X27。。。。。。
15-11-18 20:58
2楼
编辑
引用
管理
ymxu
汗啊,被人看见了,要笑话了,就当给大家点笑料吧.....
15-11-18 21:08
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这没什么的,偶尔没转过弯来的情况,不少人有过。
输入点有按八进制编号的、据说也有按十进制的,注意看说明书就可以了。
15-11-19 06:36
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
三菱啊X0-X7 没有X8哦。
15-11-19 07:17
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
学习PLC,要知道该PLC都有什么资源可用。
15-11-19 07:18
6楼
编辑
引用
管理
lsg1971
大意了
15-11-19 07:31
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
你选的是三菱FX系列的,小型的FX系列是8进制,0到7,不会出现8
如果是三菱中大型的Q货L系列的那就可以这样写,中大型是16进制的。
15-11-19 08:36
8楼
编辑
引用
管理
mlx5118
不同的品牌不同的进制算法
15-11-19 08:38
9楼
编辑
引用
管理
scxer
永宏的就有x8 x9的 输入点