主题:模拟量模块测量0-2000Kpa的压力信号编程示例
点击:655 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zssxwxp
15-11-17 17:01
1楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
没写全吧,楼主,模拟量转化这块就没上传过来吧,模拟量信号是采取的什么信号?
15-11-17 17:27
2楼
编辑
引用
管理
zssxwxp
使用模拟量块的1通道0211,采集的是0-10V信号,对应实际压力0-2000Kpa,分辨率为4000。
15-11-18 09:41
3楼
编辑
引用
管理
zssxwxp
实际值=(2011采集值/分辨率4000)*实际压力量程2000
15-11-18 09:42
4楼
编辑
引用
管理
sunxingtao
你应该写全的 ?模拟量转化这块就没上传过来吧,模拟量信号是采取的什么信号