主题:变频器选用问题
点击:1694 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
123737939
现有一个现场!使用的是8极电机380伏电压等级,请问各位大侠,在此种场合可否使用变频器,如可使用应注意什么?还有就是怎么样起到的省电效果!!!多谢!!!!
05-06-06 23:27
1楼
编辑
引用
管理
gohome0009
工况呢?
05-06-07 10:01
2楼
编辑
引用
管理
123737939
用的是机械传动,一种搅拌设备!
05-06-07 21:03
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
搅拌设备特点。恒转矩特性,重载启动,大惯性。
用变频器应注意:采用矢量控制;设置直流母线电压控制器使能功能。
关于节能,参看置顶的那个帖子。变频器本身不节能,而是根据负载的运行自动寻找最佳的运行效率。
05-06-07 21:14