主题:谁帮我看下这个程序里模拟量是怎么读进去了,没看到相关语句或程序

点击:1149 回复:12

附件:
[本地下载]
http://pan.baidu.com/s/1dDoHhAx
比如里面的那些数据寄存器D7、D6之类的,程序里只是显示了有这个数据,但是看不到这个数据怎么来的。我对这个三菱plc不熟悉,这套水处理程序别人还没调试完,达不到自动控制的要求,可是从cpu里上传到电脑的程序里似乎隐藏了一些程序段,从模拟模块读取数据的语句都没看到,可是程序里有调用这些数据还能在线实时监控说明读取是正常的希望有懂的朋友帮忙解释下。
最后修改:2015/11/16 17:40:56
15-11-16 17:33
程序在压缩包里,也不知道上传成功了没有,几次都显示我没有登录,奇怪的论坛。如有下载不到,http://pan.baidu.com/s/1dDoHhAx在这里还有备份的
最后修改:2015/11/16 17:36:45
15-11-16 17:34
应该还有触摸屏吧?是纯水处理装置吗?
最后修改:2015/11/16 17:46:43
15-11-16 17:41
附件 未命名.jpg
红框的这条指令能理解了就木有问题了哦。
15-11-16 18:12
就一个D0,别的呢,没看到还有其它类似的语句啊
15-11-16 18:20
有提纯这个功能,还有电脑hmi软件,没有触控屏的
15-11-16 18:21
我开始是找D7这个数据,找不到来源
15-11-16 18:22
读出地址号在H10位置的模块,读取寄存器起始地址为H0B,一次读取8个分别传送到D0--D7。
最后修改:2015/11/16 18:39:18
15-11-16 18:26
谢谢,看到这句总算明白了.习惯了西门子的piw指定一个模拟量,到了三菱没转过弯来。