主题:请教三菱智能模块设置的问题

点击:2165 回复:10

附件 1.jpg
如图,Q02UCPU,Q64AD模块,设置时这个点数怎么修改不了?
15-11-12 13:29
附件 2.jpg
15-11-12 13:29
用的是GX WORKS 2 编程
15-11-12 13:31
附件 3.jpg
之前的程序是用其他版本的拓展包编的,我个人用的是GX WORKS 2。我想设置成如上图所示,有没有大侠懂的啊,指教下,万分感谢啊。。非拿来档啊,手册也看了,没有这块的明确说明
15-11-12 13:34
直接读取默认值,在写入。这样省事。
15-11-12 20:16
模拟量模块占用16点,这个是由这个模块自身的属性决定的。
15-11-12 20:41
应当如5楼所说吧;
3楼给出的图,点数不知是修改而得的、还是原有的设定(我不懂,只是好奇)。
15-11-12 21:05
请问怎么自动读取默认值?三楼的I/O点我是在PLC参数里设置的,不是智能模块里设置的。
15-11-16 09:32
附件 1.jpg
15-11-16 09:33
附件 1.jpg
上图是我在PLC参数里分配的I/O点。
附件 2.jpg
当添加智能模块时,
附件 3.jpg
附件 11.jpg
点开I/O分配确认,出现如下图
附件 4.jpg
实际添加时,出现如下问题:像您说的模块默认IO点数是16点,但我I/O分配的是32点,这里就存在冲突了,请问怎么解决呢