主题:西门子变频器运行报警!!!

点击:922 回复:7

西门子POWER MODULE 240变频器上电运行报7802.请问大侠们是什么故障??
15-11-10 17:38
附件 捕捉.jpg
15-11-10 19:27
控制单元CU和电机模块PM240通讯中断,底层CPU不工作导致的
15-11-11 15:47
附件 0.jpg
来个中文的,看着明白。这是G120系列的装置。
15-11-11 19:40
谢谢了
15-11-12 11:18
不客气,西门子网站,有中文的手册下载。G120的起码要备两本,一本是参数表,一本是操作手册。
15-11-12 16:02
忽然发现,自己只能看懂中文的,
15-11-12 17:15
英文我早看不懂了;
遇故障时,有手册参考,要方便多了。