登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:【话题】实例分析,问题出在哪里?(20151111)

点击:1559 回复:20

是不是有干扰啊,,485通讯很容易干扰的,,我们都没用了,,喜欢无故停机,
15-11-10 13:09
先检查编码器器,包括编码器到PLC的连线,有条件的的话换新,如果还不能解决,应该就是程序的问题了,看有没有欠设备厂家的货款,如果没有可以打电话问设备厂家,问厂家还不能解决,可以电话13379200454咨询我
15-11-10 16:37
可以读出来程序的。监控就知道了
15-11-10 16:47

引用 471590275 在 2015/11/10 13:09:30 发言【内容省略】

怀疑是干扰
15-11-10 17:21
机械阻力不可能改变变频器的频率啊
15-11-10 17:31
楼主意思程序修被动手脚了,四级加密不好解了。
15-11-10 17:39

引用 lliu1978 在 2015/11/10 7:34:46 发言【内容省略】

4级就是密码神马的没用了,无法上传程序。
15-11-10 18:29
即使4级加密也能读出程序,麻烦些,机械问题也有可能,出现速度降低时看一下变频器电流,变频器面板上按显示转换键就能看到电流,如果电流超出变频器额定电流,说明机械有问题,否则与机械无关,再一个看变频器参数有没有人动过,再校对一遍,
15-11-10 20:48
很有可能是反馈那里出现问题,  查看反馈机械上的问题 再查反馈线上出现的问题  查不到的话先不要反馈开环看看还会不会出现!
15-11-10 21:49
前段时间我们也遇到过相似的问题,只不过我们PLC连的不是变频器而是电动调节阀!后来更换的输出模块好了!但楼主这个四级加密很恶啊!找不到原厂家只能重做了!
15-11-11 10:49

上一页 下一页