hyrenwoxing
蓝海华腾变频器 V6 3.7KW 原先是无显示
修好电源部分后 单独上500V显示EPCU
熟悉蓝海华腾的朋友指点一下
谢谢
15-11-09 18:11
1楼
编辑
引用
管理
805709808
正常,按下复位就好了
15-11-09 18:24
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
组装好上三相380就不报了
15-11-09 18:26
3楼
编辑
引用
管理
453414193
等待楼主的结果!没有接触过
15-11-09 20:40
4楼
编辑
引用
管理
xquan
接上电机带载运行就好了
15-11-09 20:46
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看来,主要是先了解故障代码的意义,然后是处理经验。
15-11-13 15:42
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
EPCU代码,查询一下应用手册该代码的含义。
15-11-13 22:20