登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】大家谈谈用主触点作自锁的优缺点(20151110)
点击:2014 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
132lqb
最后修改:
2015/11/11 9:11:51
15-11-06 13:19
1楼
编辑
引用
管理
122198961
如果L1/L2的触点有粘连,会停不下来停不下来停不下来
15-11-06 13:55
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你这样能动作,就如楼上所说万一主触点粘住你怎么办?接触器至少都会有配一对常开的辅助触点,没必要这样接
15-11-06 14:00
3楼
编辑
引用
管理
275645778
能工作,但是不太安全,
15-11-06 14:07
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
优点:省事;缺点:主触点负载与控制线包并联,有不可靠的因素。
15-11-06 14:10
5楼
编辑
引用
管理
132lqb
即便用辅助触点自锁,主触点粘连也是一样的啊,线圈断电又有什么意义?
15-11-06 14:11
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
非常规用法,似乎控制电路不便加单独的保护,检修时不注意可能造成误会。
15-11-06 14:27
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
还真没想过这样接线的
15-11-06 14:33
8楼
编辑
引用
管理
xwlxwl306
关键看电动机多大,要是大功率电机L3上的主触点损坏,启动按钮敢按下去吗?
15-11-06 14:42
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
见过这样子接的,不过都是小电机。
15-11-06 14:52