登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:在线跪求!松下A5 1.5KW的为什么跑不到3000r???

点击:1070 回复:19

是不是脉冲数不够!A5脉冲接口分高速和低速!!?
输入1「PULSH1, PULSH2, SIGNH1, SIGNH2」线接受器输入(4Mpps)
输入2「PULS1, PULS2, SIGN1, SIGN2」光电耦合器输入(500kpps)
15-11-04 15:45
位置控制模式,屏上显示的是脉冲数吧!!速度控制模式用的模拟量控制吧,不是用的脉冲啊!
15-11-04 15:51
定位精度准确!脉冲数对应的不是定位尺寸吗?转矩限制您知道怎么改吗?
15-11-05 11:41
定位准确
15-11-05 11:42
现在是空载运行,都达不到3000转
15-11-05 11:43
通电是显示屏上显示r0 然后电机运转显示屏上对应的不是电机的转速吗
15-11-05 11:45

引用 823317200 在 2015/11/5 11:43:37 发言【内容省略】

我还是说上位机的问题,发脉冲的频率不够,达不到三千转的标准。你干嘛非得要三千转呢?
15-11-05 12:54
谢谢您的回答  和这个相关 非常感谢您的帮助
15-11-09 14:24
脉冲频率不够,你调下电子齿轮试试
15-11-09 14:38
估计显示的脉冲数,不是转速。
15-11-09 15:46