主题:PLC的输入与输出模块的接法咨询
点击:1236 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
394623884
请问下各位大神,为什么三菱Q系列的PLC中的输入模块用正极做公共端,而输出模块用负极做公共端的?
怎么理解吗?
15-11-02 19:16
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
正确使用就行了。
15-11-02 19:30
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
近接开关PNP与NPN分清楚,使用没差别
15-11-02 20:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;要看模块的型号;
一般输出的晶体管型的常用QY40 41 42的都是NPN的,而PNP的也有对应的模块QY80 QY81;
输入模块QX40 QX41 QX42输入的为正公共端;
输入模块QX80 QX81 QX82输入的为负公共端;
15-11-02 20:56
4楼
编辑
引用
管理
453414193
楼上给的解释很清楚,加深记忆!
15-11-02 21:45
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
很好理解
他上男厕,她去女厕,它随便
--规定
15-11-03 04:03
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个只要看图纸就行了,不用理解的那么透的。按图接线正确就行。
15-11-03 07:49
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这类模块接线插座的外壳上都印有详细的接线图,按外壳标的方法接就行了;
15-11-03 10:52
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看以上回复的意见是,通常的应用,把它作为产品的特点即可;或者,按要求选型。
至于为什么会如此设置,可能与当时的应用要求(习惯)或技术条件等有关。