[face=楷体_GB2312] FX3U控制变频器FR700,控制三相电机。正常应该是先上升,到位后平移,到位后下降。现在上升到位后,偶尔会出现往下掉一些的问题,然后就不能平移了。请教。[/face]
15-11-02 13:42
当发生问题时,程序中的各个IO输出点以及标志点的状态是否正常?
15-11-02 15:01
加一个制动电阻试试看
15-11-02 15:09
看看机械有没有问题。
15-11-02 15:28
三相电机上升的部件没有刹车,肯定会下落,不像伺服电机一样,有定位不动的功能
15-11-02 17:07
控制上升下降的马达,单单依靠变频器的刹车功能是不行的,必须加装电磁抱闸刹车机构,尤其是重载的货运升降机构。
楼主请检查设备的机械刹车机构是否符合上述要求。
最后修改:2015/11/2 17:32:29
15-11-02 17:32
有刹车装置没?
15-11-02 17:37
机械上面找找原因。
15-11-02 17:51
先判断是控制的原因 还是另外的原因,如楼上各位所说。
15-11-03 14:14

引用 cfg168 在 2015/11/2 17:32:04 发言【内容省略】

对咯,要加抱闸
15-11-03 14:18