主题:台达B2伺服1.5KW以下工作电源是不是可以接单相的220V
点击:4066 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
twtynijj
台达B2伺服1.5KW以下工作电源是不是可以接单相的220V
15-10-30 20:07
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
负载不大可以用单相的,一般700W以下没问题
最后修改:
2015/10/30 20:11:46
15-10-30 20:11
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
有这样的型号,市场上在用大都支持单相220
15-10-30 20:25
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
1KW以下「含」可以使用单相,1KW以上为了稳妥,建议使用三相电源。
15-10-30 20:31
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
伺服电机如果供电不足,会出现一些莫名其妙的异常,例如定位不准但是没有任何异常告警
15-10-31 11:25
5楼
编辑
引用
管理
教主
母线电容一般是按照3相电源设计的如果缺一相那么在负载大的时候电压就会波动很大。如果你想只接单相那么把bus上的电容加个上去吧,一般软起动电阻和整流桥也受得住。如果母线都通在在端子上那么更好接。不过电容要找个绝缘的东西装好,线不要搞细了。个人看法不喜勿喷
15-10-31 17:33
6楼
编辑
引用
管理
1531214350
看样子,要降额使用了。
15-10-31 20:35
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
1.5KW还是用三相AC220V供电吧;
0.75KW可以单相供电;
15-11-01 11:57
8楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
可以的,功率稍微大点的要三相220V,小功率可以单相220V
15-11-01 22:09
9楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
从稳定性方面考虑用380V
15-11-02 07:14