主题:三菱变频器FR-F740-15K-CHTI 报E.OCI 维修经过

点击:1699 回复:6

我这有一台三菱变频器FR-F740-15K-CHT1   运行中报E.OC1 把电机线拆掉还是报     测量模块是好的    驱动电路  六路三极管   电阻 都静态测量对比过 正常   把霍尔传感器拔掉仍报     检查到开关驱动板时发现 有3个224电阻变值更换后  上电打运行测试正常。    另外  我还有一块开关驱动板  报E.OC1   我该查的地方都查了  还是报E.OC1   我还有那些地方没有查到  请三菱变频器维修高手给予技术支持先谢谢。
15-10-30 10:19
仔细的把电源板上的电阻,再测量一下。
15-10-30 10:30
哇塞,终结者原来在这里啊。膜拜。楼主,你有空可以自己把驱动板电路抄下来,慢慢分析。
15-10-30 13:49
表情这个图纸4年前就有了。上海李工画的。淘宝和群里有,20-50元一份。和我的不同而已
15-10-30 13:55
谢谢各位老师给予的回复   我再查查看
15-10-31 07:13
楼主有没有替换过主板和底板呢?
15-10-31 14:28
换个驱动板  运行正常    确定驱动板问题   我今天检查驱动板发现有个4.7K   电阻变值  明天更换个再试