主题:s7-300如何实现地址递增
点击:903 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fyq0812
在300中如何实现地址递增!例如,我要取模拟量,1秒放在DBD0中,第2秒放在DBD4中,以此类推!麻烦各位大师支个招!非常感谢
15-10-29 16:55
1楼
编辑
引用
管理
xuyifa
快使用指针哼哼哈嘿
15-10-29 17:43
2楼
编辑
引用
管理
fyq0812
哥 我就是不知道指针如何使用啊 整了一天了
15-10-29 18:02
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
例如,将MD200的数据存入:
OPN DB1 //打开DB1
L MD0
SLD 3
T MD4 //左移3位,形成32位数据指针
L MD200
T DBD[MD4]
L MD0
L 4
+I
T MD0 //指针向后移动,下次就是DBD4
上述只是例程,你还需要做的事情是需要对存储的上限进行限制,否则会出现DB区域长度问题,从而导致PLC停机。
Good Luck~
15-10-30 09:15
4楼
编辑
引用
管理
mlx5118
好东西
15-10-30 09:21
5楼
编辑
引用
管理
fyq0812
经过各位提示,自己整成功了 感谢各位帮助
15-11-01 06:52
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
3楼高手 学习了
15-11-01 11:09
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
cvlsam
在 2015/10/30 9:15:59 发言
【内容省略】
我心中的大神,每次看你回帖,都能学到东西
15-11-02 11:29
工控新闻
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
HMS收官2025,扬帆起航下一程
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
皮尔磁:将安全深度融入机械工程基因
更多新闻资讯