主题:通讯设置为灰色什么问题,程序前段时间还用过,其他的程序没有问题,有程序已经解决
点击:822 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
借船出海
附件:
[
本地下载
]
4楼回答正确
最后修改:
2015/10/26 14:33:07
15-10-26 09:43
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
打开新建空白编辑画面试下能不能设置?
最后修改:
2015/10/26 11:19:50
15-10-26 11:19
2楼
编辑
引用
管理
教主
你这个是不是三菱PLC啊
最后修改:
2015/10/26 11:42:14
15-10-26 11:40
3楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
你把程序发上来给我们看看行不行呀。。。。
15-10-26 12:04
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这是不是在监控状态保存的?
点右上角MAIN那部分的关闭按钮,关掉梯形图部分,然后再到左边双击MIAN打开试下看看。
15-10-26 12:11
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
再到设备上传程序看看。
15-10-26 12:13
6楼
编辑
引用
管理
626248971
4楼的答案完全可以解决, 原因是你上次使用监控之后 直接保存退出了 选择 窗口-关闭所有画面 就可以了
15-10-26 12:53
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
点击 窗口 关闭所有跟监控有关的画面,在监控状态下是不能更改通讯设置的
15-10-27 08:12
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看4楼、7楼等的解答,是个需记住的经验。
15-10-27 16:44
9楼
编辑
引用
管理
1647862454
退出程序然后再重新打开程序即可恢复通讯设置,记得要保存。
15-11-06 09:10