主题:关于布线大小的问题请教各位老师
点击:1017 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1057847130
一条喷涂生产线,工作电流在300A左右,距离电柜70米,请教各位师傅要放多大的线比较合适。
15-10-25 20:46
1楼
编辑
引用
管理
1829352952
条件允许就用120的电缆吧
15-10-25 20:59
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
建议150平方的三相电缆线,如果资金宽裕,建议留有余量,上185平方的电缆线。
最后修改:
2015/10/25 21:14:42
15-10-25 21:07
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
150铜电缆。
15-10-25 21:11
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
考虑安全载流量、线路压降、校核经济电流密度(大概是这词吧)等。
15-10-25 21:19
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
赞成这个,太大也浪费
15-10-25 21:26
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
估算150平*2=300A够用没余量,建议185平的
15-10-25 21:37
7楼
编辑
引用
管理
1920395409
150平的铝电缆就可以了啊。
15-10-25 22:03
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
铝的可以吗?好像不行啊!
15-10-26 15:27
9楼
编辑
引用
管理
qinhya
用150的线就可以了!
15-10-26 15:55