主题:施耐德ATV610变频器求助,急!
点击:1978 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
47378557
最近为客户做了一个关于空调冷冻水系统的配电柜,里面用到ATV610变频器,图纸如上图所示,现在调试中发现变频器故障输出点如按图接线至R1A和R1C(开点)则变频器启动无反应,若接R1B和R1C(闭点)则变频器可正常启动,但故障点无法复位,也就是说若接R1B和R1C ,无论变频器启动与否,此点均为闭店,内置继电器不切换,这是怎么回事!
15-10-23 11:37
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
故障报警点对应参数的设定对不对?是不是多功能端子定义不对?
最后修改:
2015/10/23 11:55:12
15-10-23 11:46
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
继电器报警能否切换?你可以用第2个继电器定义。
15-10-23 12:51
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
先对照查下变频器参数,故障继电器只有故障时才会动作!
15-10-23 17:59