登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:一台55KW富士变频器,带同大小的电机,,达到50Hz后电流只有3A,是正常的吗??

点击:1207 回复:9

如韪,,带37KW电机电流为1.8A
15-10-23 08:42
以上说的都是空载.什么都没带的情况下,
15-10-23 08:44

引用 islin 在 2015/10/23 8:44:11 发言【内容省略】

你测的是电源侧的还是输出侧的电流,东元的37KW的变频器我测过空载时电源侧电流也是才2-3A
15-10-23 08:56
输出侧面板显示3A,,输入侧钳形表7A
15-10-23 09:02
那输出侧钳形表实测多少?
15-10-23 09:10
变频器入力侧电源只有电源整流后电位大于电容器电位才提供电流,普通钳形表测量值没有多大意义!
15-10-23 13:08
不能这么小,55KW空载怎么都有30A左右
15-10-23 13:20
是呀,这个容量的变频器输出电流,在电机空载额定频率下运行,应该超过30A了。所以,输出的参数显示是错误的。
15-10-23 14:39
应该与变频器本身有关系
15-10-23 18:53
 问题就是电流检测部分出问题了 这个情况有注意哦, 万一过载的,变频器没有保护 就会炸管或者烧电机
15-10-26 00:42

工控新闻

更多新闻资讯