主题:HMI无显示维修
点击:1383 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
kazefsh
HMI上电蓝屏,只显示两三条无规则的横竖白条,上电听到有继电器吸合,故判断cpu和程序应该没有问题。从蓝屏和白条判断,显示屏电压有问题的可能性比较小。主要还是cpu有没有把数据传给显示屏,测量板卡输出端口有信号,断电测量排线,发现显示数据的脚位不通。拆下排线,发现接口处有磨损,更换新排线,故障排除。
15-10-20 15:57
1楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
赞楼主,好样的!!!
15-10-20 16:20
2楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
好经验,学习了。
15-10-20 16:41
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
这检修流程没说的。妥。
15-10-20 17:02
4楼
编辑
引用
管理
450767466
HMI是什么东东
15-10-20 19:57
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
没有拍摄图片分享过程,非常可惜,下次记得呀。
15-10-20 20:59
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
450767466
在 2015/10/20 19:57:20 发言
【内容省略】
人机界面。
出现白条一般都是屏幕扫描有问题。
15-10-21 08:13
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
如果是有规则的可以判断是驱动芯片,但是无规则而且基本是蓝屏等于没有显示,所以数据的可能性比较大。