主题:CCLINK 参数为什么要这么设置
点击:3120 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
626248971
其中远程刷新(RX)刷新软元件 是根据什么要设置X1000 设置X1000是必须的么?
15-10-18 19:15
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个可以自已指定的,如果用XY不要和本地已有的地址冲突。手册中举的例子是从1000开始的。
15-10-18 20:27
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你X1100开始,X900开始都可以,只要PLC上这些地址没有使用就行;
15-10-19 09:11
3楼
编辑
引用
管理
626248971
这样啊· 那就明白了 Z版\thanks
15-10-19 09:27
4楼
编辑
引用
管理
626248971
明白啦 谢谢了
15-10-19 09:28
5楼
编辑
引用
管理
lxl6505
qcclink主站,设备站,远程智能站,本地站,他们怎么设置
17-08-27 17:49