主题:西门子变频器440 报f0002故障检修一例

点击:1866 回复:3

西门子变频器440 报f0002故障检修一例
一、 故障现象
送电就报f0002故障,不能复位。
二、故障判断
不能复位就是变频器内部故障。一般是电压检测电路故障或电源故障。
三、故障处理
查看r0026电压值1030V,实际直流电压560V。证明确实是电压检测有故障。查A788J外围元件,三相取样9个220R电阻全部损害,因无220R贴片电阻用3个1K电阻代用,开机正常,故障处理。查看r0026值565V。
15-10-17 09:29
呵呵,这么顺利就找到故障点了。
15-10-17 10:26
太厉害了啊
15-10-17 11:13
值得得瑟。因为楼主分享的故障现象和分析、检查步骤。都是值得共享的。