主题:这个是不是错了???
点击:1330 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
346953791
看图。。
最后修改:
2015/10/16 14:49:32
15-10-15 13:31
1楼
编辑
引用
管理
346953791
这是在某本教材上看到的。
15-10-15 13:32
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;单看图的话肯定是错的;
电源的+24V居然与0V连在一起;
15-10-15 13:34
3楼
编辑
引用
管理
秀空
图的确有问题。
15-10-15 14:18
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
图肯定错了,24和0不就短路了嘛~
15-10-15 14:29
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
一时失误,大部分还是能看出图是错的。
15-10-15 14:34
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
估计是印刷错误,可以跟作者联系确认,也可以跟出版社反馈。
NPN型的传感器,是高电平输出的,如果把上段竖线取消掉,才是正确的。
另外传感器的输出也区分常开与常闭,需要注意。
最后修改:
2015/10/15 14:51:40
15-10-15 14:42
7楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
这里肯定是错了。但短接DC24V输出信号的也存在,比如smema标准信号接口。
15-10-15 14:43
8楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
哪里的教材,现在出书的一大把
15-10-15 14:45
9楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
个人认为表述为NPN输出负极,PNP输出正极更容易让人理解;虽然说NPN输出高电平,PNP输出低电平也没错,貌似更专业。
15-10-15 15:31