主题:更換帶通訊的FX3U三菱PLC后不能工作的問題

点击:1025 回复:10

我的機器是一個上位機通過fx3u-232-bd傳指令給PLC,目前因更換了PLC和232通訊模組,不能工作了。上位機如何編程不得而知。現在想通過設置232板得參數或PLC數讓它恢復工作,請問該怎麼辦?
15-10-15 08:01
设置波特率
15-10-15 08:08
你没以前的程序吗。
15-10-15 08:15
你要将原PLC的程序和数据一起下载下来之后,再传到新PLC中才能正常工作,仅仅传程序是工作不了的,有些数据必须沿用原来的数据才能正常通讯!
15-10-15 08:28
没有设置好通讯相关的参数
15-10-15 14:00
通讯参数没设置好,波特率,奇偶校验位等
15-10-15 14:47
波特率等参数都是用程序设置的,mov H0C891 D8120,用这个设定,请问这个语句是什么意思?
我还需要在PLC参数那里设置吗?
15-10-16 00:52

引用 leesonwei 在 2015/10/16 0:52:04 发言【内容省略】

设置了D8120就可以不用在PLC参数里面设置了,D8120是设置通讯格式等的,里面的每一位都有特定的含义。
15-10-16 08:39
即使你设置的参数,可以通讯了,控制程序没有还是没有用的啊
15-10-16 11:18