A888333
车间有一道工序,远程双向控制正反转卷扬机,正反转卷扬机在推动小车到达一个指定位置的时候,在不用PLC的情况下实现卷扬机自动回到起点位置,现有条件24V直流稳压电源一个,可以在正反转启动按钮上取得220V交流电源,起点位置
终点位置
本人现在利用一个光电开关和一个24V小型吸电器实现了第一次的自动返回,在正常生产的时候,前面那个小车会被拉开,如果前面那个小车还没有离开光电开关,第二次小车就不能前进,推动前面哪一个小车,如何实现小车还在光电开关的位置卷扬机前进去推动前面那个小车,而且还要在光电开关哪里停止后自动返回在起点位置。。。。。敬请大侠给个解决方案!谢谢!
最后修改:
2015/10/13 6:34:15
15-10-12 20:15
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
不是很懂,第一次行走到尽头自动返回,第二次有障碍物挡住的时候,不能在继续前进?还是继续前进推动障碍物再继续返回?
15-10-12 20:43
2楼
编辑
引用
管理
szhenlong
楼主只要找出实现的逻辑关系和足够的多的继电器就能实现。
15-10-12 20:47
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
继电器是可以的,煤矿没有用PLC是提升机的100多个继电器实现逻辑控制。
15-10-12 20:53
4楼
编辑
引用
管理
A888333
继续前进推动障碍物再继续返回?
15-10-12 21:25
5楼
编辑
引用
管理
tg920
“前面那个小车”和“用来推的小车”,不共用一个检测点,能够解决么?
貌似,楼主没有把工艺文件表达明白??
15-10-12 21:29
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
加个时间继电器
15-10-12 21:37
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
传统电路一样可以,没PLC之前不也是一样工业革命的
15-10-12 22:28
8楼
编辑
引用
管理
A888333
前面那个小车是我们用的小板完全独立不用电,可以人工推,推那个小车就是卷扬机控制。
15-10-13 05:40
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这要看具体的电路,和使用的器件;
当小车在前面检测位置,若卷扬机在起点位置,则可能可以作为一个判断条件。
15-10-13 06:39